燃氣調壓器的調試方法是什么?
發布時間:2020-03-04燃氣調壓器的調試方法:(一)設定壓力,遵循由高到低的原則,按步驟一項一項進行,即:切斷壓力--赦散壓力--工作壓力。(二)壓力設定后,需檢測其關閉壓力,驗證其性能,是否達到要求值。(三)壓力設定符合要求后方可開啟出口閥門,在此之前不得打開出口閥門,以防意外發生。(四)精密儀表應注意保護,以防壓力波動大,損壞儀表。(五)在"l調壓設備調試中,若需不間斷供氣。應先通過旁路手動控制壓力,一手控制壓力調節閥。一手持壓力表,時刻觀察壓力變化,使出口壓力維持在所需壓力范圍內,待調壓器壓力設定完成后,緩打開調壓器出口閥門,在調壓器正常供氣后,再關閉旁路各閥門。(六)串聯監控調壓器調試調壓器串聯監控大都采用被動監控的形式,即監控調壓器為全開狀態。(七)調壓器調試完成后,用泡沫劑檢查各接口處和調試過程中松動過的地方,有無煤氣泄漏。
燃氣調壓器的調試方法:若調壓器采用2+0一開一閉式,兩路均需調試,開啟一路,關閉一路(備用),備用路中應將進出口閥門間氣壓泄去,以免調壓器皮膜和彈簧受壓,造成疲勞。