雷電防雷檢測的注意事項有哪些?
發布時間:2020-04-27引下線應沿建筑物周邊均勻或對稱布置,并應以最短最直路徑接地,第一類防雷建筑物的引下線間距不應大于12m;第二類不應大于18m;第三類不應大于25m。建筑物的主要陽角位置應盡可能設置引下線,因為這些部位最容易遭受雷擊。防雷工程竣工后,建設單位或施工單位應提前一天通知市防雷設施檢測所進行綜合檢測、驗收。若驗收合格,領取《各自所在省份防雷設施合格證》;若不合格,限期整改。
必須按照《建筑物防雷設計規范》和其他防雷設計規范設計,盡可能設置多一些引下線,減小電磁脈沖強度和提高電子設備在室內的有效使用面積,建筑物沒有防雷設計或未有防雷設計先開工,利用建筑物的基礎結構鋼筋作防雷接地裝置。把周邊地梁上部的兩條鋼筋(如只有承臺而沒有地梁的,必須用兩條≥Φ16的鍍鋅圓鋼)通長焊接作水平接地體;利用每根樁內兩條鋼筋(如沒有樁筋的,必須在承臺底或地梁底補裝人工垂直接地體)與承臺鋼筋焊接作垂直接地體(用作垂直接地體的承臺數不少于總承臺數的25%)。
《建筑物防雷設計規范》是強制性國家標準,新建建筑物的防雷設計、施工均必須按此規定嚴格執行,防雷設施設計未經市防雷設施檢測所審核合格,擅自開工的,新建建筑物為綜合性建筑物,涉及到通信、計算機等弱電設備的安裝,其防雷設計將涉及氣象、供電、通信、計算機等多個專業的技術規范,設計單位應同建設單位到市防雷設施檢測所進行咨詢,確定設計方案,以避免人力和財、物力的浪費。一般情況下應充分利用建筑物鋼筋混凝土基礎內的鋼筋作為防雷接地裝置,當不能利用其鋼筋混凝土基礎作為接地裝置時,應圍繞建筑物四周敷設成環形的人工接地裝置。電氣、電子設備等接地裝置宜與防雷接地裝置共用接地體,并宜與埋地金屬管道相連,此時,接地電阻不應大于1Ω。若與防雷接地裝置分開,兩接地裝置的距離一般情況下不應小于3m;電子設備不應小于20m。